有效调节供暖设备

有效调节供暖设备

设备的调节遵循两大原则:定点原则,即输出的温度已定,与外部环境无关;气候原则,即根据外部温度进行调节。

将来的气候调节将进一步地革新,通过PID算法,使其功能更符合使用舒适度。


定点温度调节

这是一种最简单的调节方法。定点温度调节保证了设备能够输出温度稳定的气流。

该值可通过恒温调节阀手动设定。该调节器的一大特点是其紧凑性,可置入分集水器箱体中,直接与分集水器相连,这一特点也使其在过去广为流传。

而它不可忽视的一项缺点在于,每次外部环境改变时,用户都需对其进行调节。

为减少调节次数,通常可对恒温调节阀进行校准(相当于冬天极寒日所需的最高温度)并且将其安装在通过区域恒温器进行控制的电热执行器的电路上。

恒温器可将设定温度与室内温度相对比,若室内温度高于设定温度,则电热执行器将闭合。

所有执行设备都配有辅助微型开关,当所有电路闭合时,循环泵将关闭,无需添加连接模块。

当温度调节器的适用对象为单一房间时,恒温器可直接与泵电源相连:当恒温器达到指定温度时,所有分集水器回路中的气流循环将被中断。

因此,恒温器的特性对这些类型的设备尤为重要。

若恒温器检测到的室内温度高于设定温度,则代表辐射板和气流温度高于所需温度。此时,需减少辐射板为环境提供的多余热量; 恒温器干预操作后,室内温度也可能会继续上升,并且在辐射板冷却至降低室内温度的过程中,会有一段持续的升温。

当室内温度降到要求温度以下时,恒温器将指挥辐射板重新加热以保证重新达到理想温度。

 

在定点调节中,水会进行相应的循环以满足冬天极寒日的温度需求。

004.jpg


简言之,室内温度会不断起伏。并且若所需的供水温度和循环水的温度差异较大,则这种现象将更加突出:因此恒温阀的温度设定不宜过高。

若想将上述波动最小化,则建议使用干预较小的恒温器,其中最好是使用Evo沉孔的比例恒温器。

这种较为特殊的恒温器,是调节组合式的,而不是开/关式的。在1.5°C的温差内,根据温度设定值和测量值之间的温差,恒温器将开启对应时间比例的阀门。

此时,当接近舒适温度时,室内温度伴随的热量波动也将随之减少。


气候温度调节器


这是最节能且最为高效的一种调节系统

由于维持室内舒适都所需的必要温度与建筑物的能量消耗以及外部温度有关,因此随着建筑物的能量损失增加及外部温度的降低,其所需的热量就将增加。

气候调节,根据建筑物特性,通过设定气候曲线使温度调节更加符合建筑物。

气候曲线设定后,设备输出的温度将自动根据外部温度进行调节,以保证输出建筑物所需的热量并使其维持最佳的舒适度。

在此,需使用一个与两个温度探针相连的数字电子控制单元(一个用于输送至设备,一个用于设备外部)和一个混合驱动阀的伺服电动机。

控制单元,根据该建筑物特点,对外部探针的信号进行处理,决定更为适合的输送温度值,与此同时,将其与输送探针的实际测量值相比较,在必要时作用于混合阀。

气候调节根据必要热量对输送温度进行调节。

005.jpg


气候调节根据建筑物而定:

温度供应的斜率根据建筑物的所需热量而定!


 006.jpg

 

气候曲线或加热曲线都是气候调节器根据外部温度与输送温度之间的比率而定的。可根据两项重要参数来更精准地调节此曲线:

  • 外部最低温度,例如:米兰 -5°C

  • 地板设备的最高输送温度,例如:40°C地板设备

了解这些值后,可在图上找到相应的两条线,进而找到应插入的曲线。


革新的PID气候调节


一种革新的气候调节方法,能够最佳地管理并控制冬季和夏季室内的舒适度以及空气对流和湿度。

当设备维持一个,例如速度,温度,水平,方向等的特殊的恒定值时,就需要一个调节器。此时我们就我们需要一个部件根据传送值来纠正一些不可避免的误差源。

比如说,对于一艘必须维持航线航游的自动驾驶船舶,我们会想到风、水流、海浪这些调节器必须纠正的误差源。如果要设置一个房屋中的室内温度,调节器就必须持续纠正来自房屋内外部的误差源,例如朝向建筑外部的热量损失、一天内不同时间的辐射变化以及因电器设备的使用和人为活动带来的热量损失。

由于每个环境都有不同的特点以及不同的能量所需,因此控制单元必须能够识别环境的最大能量需求,并且自动设置系统参数以满足所需要求。此外,气候环境还取决于所处时间以及所处位置。

因此这种调节能够根据冬季或夏季气候,更好地管理室内的舒适度以及空气对流和湿度。


 007.jpg


这种优化的舒适度管理来源于比例、融合、衍生的控制系统,简称PID,也是控制室温最有效的系统。

 

PID有3种调节作用方式:


  • 比例作用:根据环境温度的瞬间值进行控制

  • 融合作用:根据先前环境温度值进行控制

  • 衍生作用:根据预测的环境温度的变化进行控制


此外,革新的气候调节系统能够根据外部温度和建筑特性选择最合适的水温。为帮助用户在特定使用时间达到最有舒适度,控制单元根据在每一房间内检测到的环境惰性来取决系统的启动和关闭。此时,能够精确得达到特定时间内所需的设定温度,也减少了能量的消耗以及用户的不适感。

Smartcomfort“智能”调节,根据PID算法,进行了能效优化。


每月一次能源消耗

008.jpg


月支出

009.jpg

接触

你有问题或需要进一步的消息?

联系